#1 | |||
Пользователь
|
![]()
Supermicro X11DDW-L, нулёвые, две штуки.
Одна матплата контрольная нормальная, а другая в IPMI кажет 5,558 В, других проблем в IPMI нет, в сенсорах ESXi: 5VSB = 5,55V 3.3VCC = 3,6V 5VCC = 5,39V VCPU1 = 1.94V VCPU2 = 1.95V Собственно, вопросы: а) что с ней б) с какой скоростью морочиться возвратом в) какие будут постэффекты от временной эксплуатации сервера Блоки питания не переставлял. В IPMI оба блока питания показаны нормальными.
__________________
"Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на твою шею" Сян-Цзы |
|||
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#2 | ||||
Охуительный пейсатель
|
![]()
Пока прибором не измеришь - не верь!
Скорее всего глюк датчика. P.S. Блоки местами махнуть не помешает, именно это напряжение формируется БП. |
||||
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#3 | |||
Пользователь
|
![]() две матплаты, всё одинаковое там еще фарш с флэшками под гипервизор - поставил сначала транскенд (под рукой ничего не было больше) так они через некоторое время стали периодически определяться в биосе по-другому и не грузится с них ничерта гипервизор. после чего флэхи были заменены на кингстон и поставлены на ночной тест Добавлено через 11 часов 54 минуты
__________________
"Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на твою шею" Сян-Цзы Последний раз редактировалось exchar; 21.02.2019 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение |
|||
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#4 | ||||
Охуительный пейсатель
|
![]()
Хорошо что так. Лучше софтовый глюк, чем аппаратный.
|
||||
![]() |
![]() ![]() |
© Kerio-rus.ru |
![]() ![]() |